问题请教:空调已达到设定温度外机也一直运行

[复制链接]
发表于 2016-7-27 22:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
窗户房间关闭,空调开到27度,房间里已经很凉了,可就是不待机,外机也一直运行;
把温度分别调到28、29都不待机,调到30待机了。
不知道什么情况。
晚上下班回来调到27,基本到睡觉都不待机?这什么问题啊?
我确信房里的温度低于27了。
发表于 2016-7-27 22:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
室内温感头是不是坏了。
发表于 2016-7-27 22:19:12 | 显示全部楼层
换变频的吧,。。。最好要日货。
发表于 2016-7-27 22:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2016-7-27 22:25:19 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
发表于 2016-7-27 22:26:56 | 显示全部楼层
找专业维修师傅看看吧
发表于 2016-7-27 22:28:58 | 显示全部楼层
感温头温差过大了,灵敏度低了。你就设置30度,自己感觉凉爽就可以了。
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:35:00 | 显示全部楼层
小秦秦 发表于 2016-7-27 22:28
感温头温差过大了,灵敏度低了。你就设置30度,自己感觉凉爽就可以了。

谢谢!这个问题好修吗?
发表于 2016-7-27 22:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-27 22:55:34 | 显示全部楼层
tobos 发表于 2016-7-27 22:35
谢谢!这个问题好修吗?

实际上很多时候不一定是空调本身的质量问题。

1:机器安装不规范,农村平房或自建房一般层高有3.6-3.8米,甚至4.2米的都有,用户为了美观,要求内机放高,由于挂机是上进风,下出风设计的,冷气往下沉的,房顶一般比较热,所以机器温度传感器处温度很高,要房子全部空间都降温后,机器才默认温度到达,所以很多人认为制冷很好(28-9度就能打到盖被子)。


2:定速机本身设计所然,定速机是通过开停压缩机来调节冷量输出的,厂家为了防止压缩机开停过于频繁,一般会有个+-1-2度温差的设计,也就是说CPU处理故意低过设定值1-2度才停,高过设定值1-2度才开机的,这样可以避免压缩机频繁启停,2-3度的温差在熟睡中感觉并不明显,这也是变频机最有优势的地方(恒温性好)。


3:温度传感器的精度问题,打过简单的例子,数字测温表便宜的十几元,贵的上千元,测量结果精度肯定会有差异,温度探头也一样,很多小厂生产的温度传感器线性非常差,精度也很堪忧,碰过很多三菱和松下的更换外购代用探头不行的情况,更换原厂的完美解决的事例。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 18:18 , Processed in 0.060061 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表