松下空调大管不冷,制冷效果不好.我是第二个师傅了

[复制链接]
发表于 2016-7-28 15:40:08 | 显示全部楼层
再加点氟试试!!!!!
发表于 2016-7-28 16:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
前几天室温34度时,给几个松下空调清洗内机滤网后,顺便量了一下制冷剂压力,制冷效果好的几台压力都在0.65左右。
发表于 2016-7-28 22:27:39 | 显示全部楼层
松下空调近来使用R22的,一般0.65mpa.
最好定量加氟
发表于 2016-7-29 12:59:28 | 显示全部楼层
回气压力都偏高啊!你们是哪里?区域型很强啊!
发表于 2016-7-29 14:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
替大家问一句 修好了没?
发表于 2016-7-29 15:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果细管冷大管不冷,你换了毛细管也是这就,那你就应该把铜管切开检查,看一下有没有管折了,从小问题查起。
 楼主| 发表于 2016-7-29 15:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
没有去修了,