空调是3p的基站节能一体化空调,为谷轮压缩机

现象:制冷效果不好,出风口温度20℃左右,低压5个压力,膨胀阀冷,出冷凝水,蒸发器出出冷凝水也很多。 开机正常压缩机电流为10A   开机3-4小时后(大中午的时候),压缩机电流突然到了22A左右,然后出现压缩机保护。   蒸发器冷凝器都清洗过,以为系统有空气,也抽过真空重新加氟利昂,但是还是没用。
出现这种情况,一般有哪些可能的原因呢。
请师傅们帮帮忙。谢谢啦
image.png
image.jpeg
 楼主| 发表于 2016-7-27 15:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么原因呢
发表于 2016-7-27 16:46:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-27 16:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
万祥 发表于 2016-7-27 16:46
散热不良  压缩机 过热保护

散热没问题呀,冷凝器很干风扇也可以,散热效果不错
发表于 2016-7-27 17:18:40 | 显示全部楼层
压缩机差不多了
 楼主| 发表于 2016-7-27 17:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
宏远制冷王 发表于 2016-7-27 17:18
压缩机差不多了

我也感觉是压缩机有问题,不然不可能突然到20几A ,假如有哪里堵,电流应该慢慢升上去才对。  但是,现在的问题是,我怎么才确定是压缩机不行了呢?有没有什么方法或者依据可以判断
发表于 2016-7-27 18:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
先查膨胀阀
 楼主| 发表于 2016-7-27 18:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
lxk123456 发表于 2016-7-27 18:14
先查膨胀阀

膨胀阀结露正常,而且也冷的,所以我判断没有问题
发表于 2016-7-27 22:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
停机查看回气压力有多少公斤
 楼主| 发表于 2016-7-28 07:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
lxk123456 发表于 2016-7-27 22:51
停机查看回气压力有多少公斤

停机平衡压力是8个,应该算正常的把
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:41 , Processed in 0.066101 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表