手里有几块富士通将军空调外机板,都是通讯故障换下的,高手入!

[复制链接]
发表于 2016-7-27 10:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 fixman007 于 2016-7-27 10:35 编辑

品牌:富士通将军空调
型号:9707709018
故障:通讯  故障代码:02 03
现象:待机灯闪三次、灭 周而复始

由于上图失败,回家后再上,先说一下情况

开关电源 +15v +12v +9v   
+5V由7805 出  
实测:+15.3V  +13.7V  +8.9V  +5V

测量+15V去了驱动模块
+12去了继电器
+9V去了7805
+5V去了主控芯片

这样是不是可以认为电源没有问题。

通讯模块型号HU2001R2  陶瓷封装的

通讯模块后面接了个ULN2003A 反相器 去了主控

主控芯片型号是FGL 9704559883

大家帮我分析分析故障会出在哪里。
发表于 2016-7-27 11:31:03 | 显示全部楼层
论坛里有个人就是做这个牌子的,你搜索一下
 楼主| 发表于 2016-7-27 13:14:50 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2016-7-27 11:31
论坛里有个人就是做这个牌子的,你搜索一下

好的,我搜搜
发表于 2016-7-27 14:11:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-28 00:01:25 | 显示全部楼层
我看论坛里有大神说富士通PWM芯片坏的比较多,不知道我这个情况,开关电源算正常吗?
另外有看到说是电容漏电拉低MCU控制信号电压的,不知道是MCU边上的贴片电容吗?

开关变压器输出的三个电压

开关变压器输出的三个电压

PWM芯片和开关变压器

PWM芯片和开关变压器

通讯模块

通讯模块

型号

型号
 楼主| 发表于 2016-7-28 00:03:12 | 显示全部楼层
这种通讯模块坏的多吗?

另外如何确定MCU是否正常,用什么方法确认,请大神赐教!
发表于 2016-7-28 00:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
我手上也有幾塊,同樓主的故障一樣,只能換板
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:57:49 | 显示全部楼层
谁有HU2001R2的内部电路图?
发表于 2019-3-16 21:42:22 | 显示全部楼层
然我看一下压缩机取样电阻R211电阻多大
发表于 2023-1-30 00:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
我手上也有一块,也是找不到问题,猜测cpu挂了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 09:20 , Processed in 0.066916 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表