空调外机压缩机接线端老是烧断

[复制链接]
发表于 2016-7-27 10:04:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力大3匹的柜机,去年外机交流接触器烧了,换了新的,今年用户说又不制冷,去检查发现交流接触器接压缩机的线端烧断了,换了条4平方的,制冷效果不错,但是没几天又断了,反复接了3次线了,外机电容,风机,都查过了,没发现异常,请教大家,故障会不会是压缩机?
发表于 2016-7-27 10:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
线压紧点,,,
发表于 2016-7-27 10:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
压机电流过高。
发表于 2016-7-27 12:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
压机电流多少
发表于 2016-7-27 13:01:03 | 显示全部楼层
查一下电流吧
发表于 2016-7-27 14:05:28 | 显示全部楼层
换交流接触器吧。不质量。
发表于 2016-7-27 19:35:24 | 显示全部楼层
接触不良吧
插上去后
轻轻拔下
会不会松动
松的话会发热烧断啊
发表于 2016-7-27 20:18:49 来自手机 | 显示全部楼层
接触器用好一点的,最好压个线鼻子
发表于 2016-7-27 21:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
电线压在铁片下面,不要只弄到螺丝下面,软线最好上个铜鼻子
 楼主| 发表于 2016-7-28 17:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
LP1003882247 发表于 2016-7-27 13:01
查一下电流吧

压缩机电流初始14a,而且一直上升,开机10分钟就到16A了