求救 !今天去修台空调 松下 冷暖机 用户反应 不够冷 运转20分钟 电流在5A左右 测低压0.6左右 出风20度  三通阀 大小管都不算凉  放掉点雪种压力0.5  大小管都不凉 加点雪种 大管比小管凉很多 但是出风还不够凉 是不是四通阀串气 或者压缩机压缩不够 停机 启动观察压力表 平压1.1左右 启动 压力只能回落到0.5就不下了 一般都是刚启动都会回落到0.2左右的吧 这是哪里出问题?收到的话 可以加我QQ告诉我吗?376307863 1111.jpg
发表于 2016-7-27 00:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
出风口20度,室内多少度啊
发表于 2016-7-27 01:21:48 | 显示全部楼层
你的空调正常,没有问题的,是室内的焓值高,没有办法的,长期开空调后会改善
发表于 2016-7-27 01:28:09 | 显示全部楼层
四通阀串气制冷效果也不好的,
发表于 2016-7-27 01:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
先把你多加的制冷剂放了,再开机收制冷剂,如果压力到不了负压,很可能就是串气了
发表于 2016-7-27 01:57:52 | 显示全部楼层
四通阀串气会听到嘶嘶声音
发表于 2016-7-27 07:23:20 | 显示全部楼层
黄开虎 发表于 2016-7-27 01:28
四通阀串气制冷效果也不好的,

说得对
发表于 2016-7-27 13:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
谁说刚开机压力会回到0。2的,老师没教啊
发表于 2016-7-27 14:37:50 | 显示全部楼层
串气有声音吧
 楼主| 发表于 2016-7-27 21:51:42 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2016-7-27 13:49
谁说刚开机压力会回到0。2的,老师没教啊

我没老师教的!我说的可能你听不懂吧 我表达又问提