5匹奥克斯

[复制链接]
发表于 2016-7-26 22:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台5匹的奥克斯空调,开一段时间会热保护,外机粗管有冷凝水,细管干且发热,但是外机散热良好,机子刚装一年,散热片上也很干净,两个风扇吹出来的风也很大很热,压力正常,不知各位老师傅有没有遇见过,请赐教,我想是不是安装时氟利昂混入了空气?
发表于 2016-7-26 23:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
电压多少,是不是电压低。热保护了
发表于 2016-7-26 23:12:20 | 显示全部楼层
这样的检修知识,还是请教老师的好,基本得不能再基本了。
发表于 2016-7-26 23:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
卡一下电流再说
发表于 2016-7-27 15:40:59 | 显示全部楼层
都用了1年了  我觉得进空气可能不大,可以工作多久啊  内机效果如何。
发表于 2016-7-27 15:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-26 23:27
卡一下电流再说

如果电流大了,那是什么原因造成的呢
发表于 2016-7-27 15:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
一诺家电维修 发表于 2016-7-26 23:04
电压多少,是不是电压低。热保护了

电压低为什么会热保护?
发表于 2016-7-27 22:13:30 | 显示全部楼层
热保护应该是压缩机排气温度过高或者是压缩机缸体温度过高出现的保护。先确定压缩机是否达到甚至超过保护温度。(大金的是115度或以上。)如果没有没有达到保护温度,可能是热敏电阻或者电路板故障,如果达到保护温度,要检测,高压,散热,风扇转速。等过热因素。