电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1851|回复: 8

遇到点难题请各位大师指点迷津

[复制链接]
发表于 2016-7-26 22:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三菱电机一拖三变频空调,R22的,一个压缩机的,之前因为电子膨胀阀阀体生锈漏气,更换新的阀体和线圈后重新抽空加氟,现在的问题是有两个房间A,B房间同时开机可以冷,单独开也可以冷,只是出风口温度最低只能到18度。单独开C房间,或者和其他房间一起开,外机启动一下就停机,过一会再启动一会又停!单独开A或者B房间,和A和B房间同时开,C房间的蒸发器摸上去很冰,比AB两房间都要冷很多,不知道我描述的大家能不能理解!希望能有大师能指点迷津。(注,外机有三个电子膨胀阀各控制每个房间的制冷剂流量)
发表于 2016-7-26 22:31:03 | 显示全部楼层
电子膨胀阀控制问题
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是线圈的问题影响阀体开度?就算线圈问题,那也应该不会停机吧?
发表于 2016-7-26 22:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
C房间膨胀阀也换一换试试。
发表于 2016-7-26 22:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-27 07:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-26 22:45
C房间电磁阀泄露,致使C房间管温告诉CPU说丫的太冷了不能开压缩机了,过一会CPU启动一下压缩机回来问管温能 ...

兄弟你太有才了
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-26 22:45
C房间电磁阀泄露,致使C房间管温告诉CPU说丫的太冷了不能开压缩机了,过一会CPU启动一下压缩机回来问管温能 ...

c阀就是刚换的,况且常温单独开c房间也是外机起动一会就停,温度设16度不可能到停机温度啊!
发表于 2016-7-27 08:18:49 | 显示全部楼层
我同意四楼主所说的,要不然就是你没有装好的原因…………再看看吧,估计应该问题不大
 楼主| 发表于 2016-8-7 18:08:44 | 显示全部楼层
今天试了一下,把C房间的膨胀阀线圈插到A房间的插头上,然后两个同时开,C房间可以制冷了,说明线圈没有问题阀也没有问题,问题可能出在主板上了,现在临时解决方法是让阀体打开后就把线圈拔掉一直让它在开的位置,三台同时开就正常了都能冷了,只是这样有一台就控制不了膨胀阀的开度了。我不解的是怎么会只坏一路呢?还有大师们有没有进一步修下去的方法和建议,变频板没有修过!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 07:20 , Processed in 0.061334 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表