各位大神我刚修空调不久今天遇见一问题不知道怎么搞,TCL普通机在制冷模式下自然风,外风机工作压缩机工作,以为缺氟接上压力表0.25压力,然后】开始加氟,怎么加压力就是不上,最后怀疑堵了,把氟全放掉从新称重加氟,加到额定重量后还是0.25的压力,而且粗管还结霜,请问是哪里出了问题,本来想抽真空的机器没带,是不是真的堵了,是哪个部位堵了
发表于 2016-7-26 21:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
要么管路瘪了,要么蒸发器太脏,要么室内机风速低了。最重要的是问清楚用户空调在这段时间有何异常,是否刚移过机等等
 楼主| 发表于 2016-7-26 21:39:39 | 显示全部楼层
永进 发表于 2016-7-26 21:34
要么管路瘪了,要么蒸发器太脏,要么室内机风速低了。最重要的是问清楚用户空调在这段时间有何异常,是否刚 ...

管路正常,蒸发器不脏,室内风机是有问题转速低,不过开强力就快一点,移机没有,之前我有加过氟,我看见结霜了就加到了0.5   试机正常,等到他晚上开就成那样了
发表于 2016-7-26 22:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
风速低了,风速低了,风速低了,重要的问题说三遍。换内机,风机电容。一看就是老春兰,通病
发表于 2016-7-26 22:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
内热交风扇正常吗??干净吗
发表于 2016-7-26 22:29:43 | 显示全部楼层
美的你 发表于 2016-7-26 22:03
风速低了,风速低了,风速低了,重要的问题说三遍。换内机,风机电容。一看就是老春兰,通病

怎么看帖的,人家都说是TCL的,你还一看就是老春兰的。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-27 21:25:16 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-26 22:05
内热交风扇正常吗??干净吗

干净的,外风机电容正常转速正常,干净的
发表于 2016-7-29 22:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
要做大师傅 发表于 2016-7-27 21:25
干净的,外风机电容正常转速正常,干净的

内机风扇正常吗
发表于 2016-7-29 22:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
要做大师傅 发表于 2016-7-27 21:25
干净的,外风机电容正常转速正常,干净的

储液罐什么状况??
发表于 2016-7-29 22:21:55 | 显示全部楼层
运行电流是多少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 21:35 , Processed in 0.059087 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表