楼主: 明春电器

空调制冷差

  [复制链接]
发表于 2016-7-28 07:50:52 | 显示全部楼层
瞎折腾,你把房子全封闭温度肯定下来,自己不想想一个空调时间长了效果肯定有区别,一个这个空调打这么大空间能不能打下来,一个以懂空调的一些平时的常识空调有没有问题。
发表于 2016-7-29 22:26:23 | 显示全部楼层
明春电器 发表于 2016-7-27 17:24
怎样判断是否缺油呢?又如何加注呢?

加注机油要在压缩机本体上,有个工艺管,要焊开加注。
发表于 2016-7-29 23:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
啊,求解是压机排气不足还是哪里堵了。遇到过不少,难道是室外温度过高。
发表于 2016-7-29 23:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
明春电器 发表于 2016-7-27 17:23
谢谢各位的回帖,刚才又折腾了一遍,重新清洗室外散热器,各管路检查没有异常,各处无结霜,压力0.4Mpa,电 ...

出风口温度低于15℃基本正常
发表于 2016-7-29 23:38:33 | 显示全部楼层
应该是压缩机使用时间长了,效率低了,房间又大了点,不匹配造成的
发表于 2016-7-29 23:46:35 | 显示全部楼层
KFR32G是普通冷暖吗?不要410的系统加22的雪钟哦。。。。
发表于 2016-7-30 00:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
明春电器 发表于 2016-7-26 22:09
氟全部放了抽真空重新加注过,而且第二次加注就是定量加注的,室内空间大概有20平米吧,可是出风口温度不应 ...

楼主说是抽空后定量加液,但不知道楼主的操作程序及所用称具和称重方法如何?直接说就是我怀疑系统里制冷剂量不够而导致压机高温保护,室外35度,室内的31度的情况下5kg吸气压力明显不够
发表于 2016-7-30 07:39:28 | 显示全部楼层
跟我的空调差不多
发表于 2016-7-30 08:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
换换电容试试吧!
发表于 2016-7-30 10:44:23 | 显示全部楼层
明春电器 发表于 2016-7-26 22:31
谢谢各位老师,我明天换毛细管、过滤器、压机电容试试。

换毛细管、过滤器 才是正解