楼主: 明春电器

空调制冷差

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:12:34 | 显示全部楼层
哪位老师指教一下,压机正常工作的温度大概有多高啊,我的压机烫手估计有100度了,低压充到0.5Mpa就会保护停机,这与压机电容有关系吗。
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:16:02 | 显示全部楼层
回气管温度接近常温,内热交只有一半结露,另一半不凉,怀疑还是缺氟,但是定量加注的,难道压机坏了?压机坏了会这样吗?本人修空调基本外行,请多指教。
发表于 2016-7-26 22:18:14 | 显示全部楼层
建议吹一下,没条件就更换毛细管过滤器试试。
发表于 2016-7-26 22:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
管子有瘪的吧!
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:27:23 | 显示全部楼层
吹一下的条件达不到,因为本人不是专业的空调维修人员,我是修其他家电的,我觉得问题的是:充注量多一点,内热交的结露面积就多一点,回气管也会稍凉一点,但是过一会压机就热保护了,这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:28:17 | 显示全部楼层

管子检查过,正常
发表于 2016-7-26 22:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管堵了
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:31:33 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我明天换毛细管、过滤器、压机电容试试。
发表于 2016-7-26 22:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
愁人啊 我的空调也是这个问题 楼主修好了 麻烦告知方法 谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:46:38 | 显示全部楼层
zhlch21 发表于 2016-7-26 22:34
愁人啊 我的空调也是这个问题 楼主修好了 麻烦告知方法 谢谢!

不客气,我也是边折腾边学习,还有很多的问题没有搞清楚呢。