空调制冷差

  [复制链接]
发表于 2016-7-26 20:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人家中一台老空调闲置,KFR32G壁挂机,昨天移到店里,制冷效果差,室外温度35度,室内温度31度,开机一个下午,出风口温度一直在22度左右,怀疑缺氟,测低压压力0.3Mpa,补充R22至0.4Mpa,电流在额定电流5.6A左右,室外机细管结露很凉,粗管接近常温,室内热交换器下部凉上部不凉,冷凝水流出正常,继续补充R22至0.5Mpa,效果无明显改变,电流7.5A,粗管还是不凉,十几分钟后压缩机热保护,压缩机温度烫手,用手不敢摸。怀疑管路有脏赌或者有空气,将R22全部放掉,抽真空2小时,重新加R22至0.4Mpa,效果也没有改善,继续加到0.5Mpa压缩机又保护,压缩机排气管烫手,四通阀两根管热,两根管凉,室外热交换器温度稍热。从加液口放气至0.4Mpa,空调可以连续工作了。至此没辙了,请专家指教。室外热交换器用水冲过,室外风扇运行正常,内热交换器清洗过,室内风扇、过滤网都清洗过,风量高中低都试过,出风口温度没有低于过20度,遥控器设定在28度,工作一下午不停机。下面应该如何检查呢?坐等指教。
发表于 2016-7-26 21:16:39 | 显示全部楼层
把F全放了,在抽空加F搞定
发表于 2016-7-26 21:20:09 | 显示全部楼层
空调与空间不匹配。
发表于 2016-7-26 21:20:48 | 显示全部楼层
抽空定量加注吧!
发表于 2016-7-26 21:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
跟我的空调差不多,我温差也够就是压力加不上去
发表于 2016-7-26 21:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-26 21:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
进34出18多点,房间太热,室温低温差会减小不晓得什么原因
发表于 2016-7-26 21:40:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:09:17 | 显示全部楼层
氟全部放了抽真空重新加注过,而且第二次加注就是定量加注的,室内空间大概有20平米吧,可是出风口温度不应该这么高啊,另一个房间的空调,出风口温度15度左右,这台20度多,我从中午开到现在设定28度都停不了机。外机风扇转速正常,但是压机电容没有换过。
发表于 2016-7-26 22:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
连接管有没有扭曲??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:23 , Processed in 0.059117 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表