松下挂机问题

[复制链接]
发表于 2016-7-26 17:41:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下36挂机不制冷,开机内机正常,外机风机启动,压缩机启动,室内出热风,摸一下粗管细管都烫手,此时测得压力1.5MPa,断电测量压机电容,24UF,原装是30UF的,以为是电容问题,买了个35UF的电容换上,故障依旧,放氟,一会就放完了,然后加氟机器正常
 楼主| 发表于 2016-7-26 17:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
不知道还会不会坏,各位老师有碰到这样的问题吗?
 楼主| 发表于 2016-7-26 17:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
为什么压力会这么高?之前一直好的
发表于 2016-7-26 18:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-26 18:14:24 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-26 18:07
刚开始是四通阀卡住了制热,所以你测有1.5MP的压力并且大小管都热,后来估计是放氟把先导管顶通了,四通阀 ...

估计是这样的,                    
发表于 2016-7-26 18:34:05 | 显示全部楼层
换掉四通阀更安全
发表于 2016-7-26 18:41:16 | 显示全部楼层
估计要返修。。。
 楼主| 发表于 2016-7-27 07:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-26 18:07
刚开始是四通阀卡住了制热,所以你测有1.5MP的压力并且大小管都热,后来估计是放氟把先导管顶通了,四通阀 ...

一开始我也以为是四通阀,我把四通阀两根线全部拔掉还是一样
 楼主| 发表于 2016-7-27 10:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
用户打电话过来说空调又不行了,估计还是看问题,请各位老师给分析分析,谢谢啦
 楼主| 发表于 2016-7-27 10:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
是不是要换四通阀?