电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 业余的爱好

海尔48柜机开机后外机运转一分钟停三分钟,如此反复

[复制链接]
发表于 2016-7-26 10:52:39 | 显示全部楼层
代换探头就正常。
发表于 2016-7-26 11:48:31 | 显示全部楼层
回复給答案
发表于 2016-7-26 12:40:06 | 显示全部楼层
給答案:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2016-7-26 15:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
室温探头放在蒸发器上了
发表于 2016-7-26 17:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
回复给答案
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
回复大家,别走弯路了,换管温没用,把内机板上面那根穿过过流保护线圈的火不经过线圈就可以了,海尔电路板的通病线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 17:26 , Processed in 0.045163 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表