今天安装一台32冷静王变挂,助手在上机的时候顶到外机冷凝器翅片,以为没啥问题,就装上去了,装好后效果不错,就没管了。晚上用户打电话来说效果不行,心里有鬼呀!答应明天去看看!想请教各位师父,我打算更换一台外机,然后回来再更换冷凝器,想请教一下这种情况还用收氟吗,更换冷凝器以后可以直接加注410进外机吗,不想再拆一台内机,求办法!
发表于 2016-7-25 23:09:34 | 显示全部楼层
没弄漏,或者管子瘪,就不是这个问题,
漏了。。。估计就麻烦了,还收什么氟啊。。。
发表于 2016-7-25 23:11:59 | 显示全部楼层
问题你都不搞清,神也帮不到你
发表于 2016-7-25 23:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
我是个二大爷,对你你的问题,我看了三四五变,用我的观点来说,冷凝器顶了~不知道变形的严重么?如果不严重,查看其他问题!如果说严重,那么你会人为漏冷媒了,我想你会这么认为的,既然用户致电已经说效果不行了,那么也就是说可能没冷媒了,既然都没冷媒了,谈何收冷媒?在一个到底有没冷媒过去测压在说,现在都是猜测!还有,R410a是不可补加的!缺,就放掉机子所有的冷媒,抽真空,定量加!所有的补加都是不如我这个二大爷的水平滴~各位大仙,求批评那里不对~
发表于 2016-7-25 23:14:19 | 显示全部楼层
最起码你连氟在哪里都不知道,咋搞空调呀,你教一下怎么收雪种
发表于 2016-7-25 23:14:20 | 显示全部楼层
的确,主题不够明确
发表于 2016-7-25 23:19:43 | 显示全部楼层
看了以后再说吧
发表于 2016-7-25 23:27:49 | 显示全部楼层
是不是上外机时空调支架碰到后面的翼片了?