有台特灵风冷机组开机后总是报高压,高压在30,我把过滤器换过了,膨胀阀也换了,可是就是找不到原因还是报警,请大师指点下什么原因
发表于 2016-7-25 17:59:18 | 显示全部楼层
如果R22的风冷机30压力已经高了
发表于 2016-7-25 18:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
电子膨胀阀吗?膨胀阀电路工作了吗?
发表于 2016-7-25 18:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀,毛细管呢
 楼主| 发表于 2016-7-26 08:40:30 来自手机 | 显示全部楼层
是R22的制冷剂,不是电子膨胀阀,没有四通阀,毛细管也用氮气吹了还是报高压
 楼主| 发表于 2016-7-26 08:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
请教各位大师给点建议和帮助
发表于 2016-7-26 08:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
还是有地方堵不可能那么高,看看别的高压管有堵的地方,二通阀好不
发表于 2016-7-26 09:34:30 | 显示全部楼层
先解决散热问题
发表于 2016-7-26 10:41:31 | 显示全部楼层

对头,先检查凝冷器散热是否良好如果散热不好,那高压就会蹭蹭往上窜的
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
散热没问题风机还是原装的,冷凝器的翅片也好好的,电压也稳,外盘管的温度在50多度(用测温枪量的)