求教各位师傅压缩机时开时停是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2016-7-25 15:11:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杨冬林 于 2016-7-25 17:14 编辑

如题…。。大1p的定频空调,开始时不制冷,检查发现压缩机没启动,换电容后压缩机启动,开始制冷正常,几分钟后压缩机停机,空调不制冷。又过了几分钟压缩机启动,制冷正常,过一会压缩机又停,如此反复
发表于 2016-7-25 15:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨冬林 于 2016-7-25 17:15 编辑

请把你的信息补充完整,你是说10P的吗?你是说10P的变频吗?你是说10P的变频用了14年是吗?
发表于 2016-7-25 15:25:52 | 显示全部楼层
压缩机坏或电容坏。
 楼主| 发表于 2016-7-25 16:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-7-25 15:25
压缩机坏或电容坏。

新换了电容还是老样子
发表于 2016-7-25 16:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂不够,散热不良。
发表于 2016-7-25 17:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
室内管温探头
 楼主| 发表于 2016-7-25 19:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
志林家电 发表于 2016-7-25 16:54
制冷剂不够,散热不良。

制冷剂充足,感温包没测
 楼主| 发表于 2016-7-25 19:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
散热良好。。
发表于 2016-7-25 20:23:20 | 显示全部楼层
压缩机停机时,外风机转码。
发表于 2016-7-25 22:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-7-25 20:23
压缩机停机时,外风机转码。

外风机正常的