学习了。。。。。。
发表于 2017-8-13 12:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我也准备迎战变频空调
 楼主| 发表于 2017-8-15 06:59:40 | 显示全部楼层
今年格力变频外机主板损坏率比去年还高,在7月份40度高温加速板损坏率,如EE故障达七八块。
发表于 2017-8-15 09:30:19 | 显示全部楼层
看高手过招 就过瘾 学习啦
 楼主| 发表于 2017-8-23 16:18:45 | 显示全部楼层
aiyoyozxc 发表于 2016-7-25 19:41
海尔空调NS通讯电压稳定为150伏左右,过会儿报E7

E7通信异常。
 楼主| 发表于 2017-8-23 16:21:55 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-27 06:31
前些年出的,老式板子通讯电压90-140v,新式板子都为24v

格力实测正常通信电压在0~56V。
 楼主| 发表于 2017-8-23 16:26:45 | 显示全部楼层
华维制冷 发表于 2016-7-31 11:02
最近太多格力 显示 EE,还有些 上电开机出现同时显示三四种故障,格力也真的是醉了。

EE室外机记忆芯片读写故障。
发表于 2017-8-23 17:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
师傅高手啊点赞
 楼主| 发表于 2017-8-23 18:28:30 | 显示全部楼层
  变频空调外机主板的修理是一种技术性极强的工作,要求维修人员具有丰富的电路知识而且还要必须掌握正确的修理办法,才能迅速排除故障。动手修理前,首先掌握各电子电路和工作原理,从总体上理解电路中各大区域的作用及其工作原理,然后尽可能做到掌握电路每一个元器件的作用。只有这样,才能看到故障现象后迅速地把问题集中到某一个区域中,参照电路图与实物细致解析、做到心中有数、有的放矢。只有对变频电路中各部分的工作状态,输入、输出信号形式等都能详细地掌握,才能顺藤模瓜、迅速缩小故障范围,再结合显示的故障代码及电路实际状态的测量,最终判断出故障元件,进而排除故障。