电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 63980|回复: 137

变频空调外机主板维修

  [复制链接]
发表于 2016-7-25 06:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
变频空调外机主板处于环境恶劣的环境中,损坏率相当高。我在近几年维修格力变频空调中,只要有E6、H5、HC故障代码;或者室内正常工作,外机不工作只要更换外机电器盒,百分之九十以上故障排除。这里有摘回的外机主板,查原板元件标注数据和测得部分数据分享给大家。对于探讨外机主板修理提供依据。
   一台变频福景园正常机,测外机接线盒1—3电压220V;1N—2S,直流电压在0~56V波动。断开2的通信线,测量1N—2S直流电压为稳定56V,因外机通信供电压经ZD134和ZD133串联稳压,稳压管28V。测室内机1N—2S直流电压为稳定92V。 IMAG0288.jpg IMAG0289.jpg IMAG0284.jpg IMAG0285.jpg
发表于 2016-7-25 07:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!发帖!
 楼主| 发表于 2016-7-25 08:05:20 | 显示全部楼层
格力变频凉之静32、福景园32、 IMAG0290.jpg IMAG0291.jpg 外机主板通讯电路按零件查找自绘电路图。
发表于 2016-7-25 08:05:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-25 08:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
师傅厉害,谢谢分享
发表于 2016-7-25 09:00:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2016-7-25 11:15:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
发表于 2016-7-25 11:36:25 | 显示全部楼层
师傅厉害,谢谢分享
发表于 2016-7-25 11:37:59 | 显示全部楼层
好贴,值得学习
发表于 2016-7-25 14:18:16 | 显示全部楼层
最近太多格力 显示 EE,还有些 上电开机出现同时显示三四种故障,格力也真的是醉了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:57 , Processed in 0.063924 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表