楼主: 天下之末

大金空调KFR-68L/BP外机不工作来了三位师傅没有找不到原因

[复制链接]
发表于 2016-7-24 13:06:06 | 显示全部楼层
人为的问题是最麻烦的
发表于 2016-7-24 13:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
怎么有这么多黄绿线?
发表于 2016-7-24 13:27:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-24 13:30 编辑
老好人OK 发表于 2016-7-24 12:57
既然移机之前是好的,谁干的找谁,修不好让他赔。最讨厌什么都不懂屁股后面挂罐氟利昂,挂块牌子就可以修空 ...


支持你的帖子,加f的很多,究竟能不能加的好呀!
就像周老师说的,七大姑八大叔的 空调不凉就加F ,要是加了还不凉,那就放一点吧!

要是放点f ,还不行,那就上论坛发帖 求救
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:02:30 | 显示全部楼层
昌顺修 发表于 2016-7-24 12:49
此机是外机供电,接通电源后直接按外机小板按键,看外机是否正常运转。

这个方法用过,外机小板按键,第一次按起作用,外机风扇工作10秒又停机了,再次安就没有用了
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:04:25 | 显示全部楼层
多学服务大家 发表于 2016-7-24 12:13
U4信号。用根新线换下试试

把内外机的连接线换了,没有用还是老样子
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:06:50 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-24 12:24
3个师傅都修过了,看来问题挺严重的,花钱少了肯定修不好。这问题要舍得钱  哦

今天报了大金的客服电话,希望可以解决
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:10:10 | 显示全部楼层
xuxiaosf 发表于 2016-7-24 12:50
接错线了!零火线接反了也会出现通信故障!按图纸从新接线!不要看接线端子标号接!要按图纸原理图接!曾经 ...

也只能叫大金的专业师傅的过来看看
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:11:37 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2016-7-24 12:57
既然移机之前是好的,谁干的找谁,修不好让他赔。最讨厌什么都不懂屁股后面挂罐氟利昂,挂块牌子就可以修空 ...

问题就是这样,现在人找不到,电话也不接了
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:19:43 | 显示全部楼层
azeyou 发表于 2016-7-24 13:04
你这一大堆黄绿线。。。零火也不能接错!通信线确认有没有接错

几个师傅先在内机的端口,1234四个颜色分别写在纸上,再跟黄绿线连接对照,没有问题再接外机,后来直接用了没有接头新线,还是找不出原因,其中有个师傅说了,时间来不及了,温控探头没有查看。
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:20:43 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2016-7-24 13:24
怎么有这么多黄绿线?

线不够了,接了40厘米的黄绿线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:44 , Processed in 0.055853 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表