大金空调KFR-68L/BP外机不工作来了三位师傅没有找不到原因

[复制链接]
发表于 2016-7-24 11:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杨冬林 于 2016-7-25 11:06 编辑

大金空调KFR-68L/BP3P柜机移机前正常,移机安装后不正常,内机面板显示L5,拔掉电源线,断电重插能起动开机后,L5就没有了,开机后,室外机要过10分钟以后才能工作,风扇工作不到12秒外机就停机了。内机一直不出冷风,基本没有制冷。用遥控器查故障,遥控器显示U4,通讯故障。叫了三位师傅来看,测电压,查端口,换内外连接线,没有查出原因,请教大家这台空调是怎么回事?还有就是此空调没有接地线。
内外机两块板子都是绿灯闪烁,这三位师傅对于大金空调好像都没有太多经验,已经是无能为力

IMG_0705.JPG IMG_0709.JPG
IMG_0679.JPG
发表于 2016-7-24 12:05:06 | 显示全部楼层
有可能压缩机坏了
 楼主| 发表于 2016-7-24 12:06:47 | 显示全部楼层
火麒麟 发表于 2016-7-24 12:05
有可能压缩机坏了

移机之前是好哇
发表于 2016-7-24 12:11:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-24 12:13:10 | 显示全部楼层
U4信号。用根新线换下试试
发表于 2016-7-24 12:24:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-24 12:40 编辑

3个师傅都修过了,看来问题挺严重的,花钱少了肯定修不好。这问题要舍得钱  哦
发表于 2016-7-24 12:49:57 | 显示全部楼层
此机是外机供电,接通电源后直接按外机小板按键,看外机是否正常运转。
发表于 2016-7-24 12:50:42 | 显示全部楼层
接错线了!零火线接反了也会出现通信故障!按图纸从新接线!不要看接线端子标号接!要按图纸原理图接!曾经试过被原装机师傅调换过接线端子!现在是智能时代拆机先拍照
发表于 2016-7-24 12:57:32 | 显示全部楼层
既然移机之前是好的,谁干的找谁,修不好让他赔。最讨厌什么都不懂屁股后面挂罐氟利昂,挂块牌子就可以修空调、移机、加液。    楼主你也是不能只想便宜给自己找麻烦,这回好了,便宜没占到反而费用增加了,大热天的自己给自己找麻烦。
发表于 2016-7-24 13:04:23 | 显示全部楼层
你这一大堆黄绿线。。。零火也不能接错!通信线确认有没有接错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:33 , Processed in 0.063334 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表