中央空调冷水机组风柜噪音大

[复制链接]
发表于 2016-7-23 22:52:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
中央空调冷水机组,制冷量46.9kW.额定风量8000m3/h.风压555/pa.内有两个三相风机1.1kw*2,,接了5个直风道风口,风道也做了变径,且做了保温。风柜吊装时加了避震弹簧。开机后噪声很大,请教各位,静音箱怎么做合适?还有什么办法能降噪?谢谢指导!
发表于 2016-7-24 06:30:14 | 显示全部楼层
这个噪声就是大
 楼主| 发表于 2016-7-24 08:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
519209700 发表于 2016-7-24 06:30
这个噪声就是大

没啥办法吗?
发表于 2016-7-24 09:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
1.看看回风氯网脏了吗?2.检电检
发表于 2016-7-24 09:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
2.检电机皮,底固螺栓3.看静压箱
发表于 2016-7-24 09:23:32 | 显示全部楼层
是风机本身问题还是共振问题,应该能听出来吧,先确定一下。
风机问题可能是两边风轮不平衡,或者轴不直,这个好解决,如果 是共振得改变风道的形状,长短,位置等,就不大好办
发表于 2016-7-24 11:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-24 11:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
加装减振帆布软连接于静压箱与风柜之间
 楼主| 发表于 2016-7-24 22:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-24 11:06
轴承不直只能换轴或者去机床上校正,但是没什么效果咱们干过,判断问题是把皮带取下看是电机还是风机的问题 ...

谢谢建议,风机没皮带的,可能是风机功率太大。我们以前安装一台新的二十几个千瓦的机房空调,那个噪音也是无法忍受,站在对面讲话都要很大声的。现在这机子又吊装在天花板上,施工又很不方便。其他的问题基本都排除了大热天的,吊在这颗树上不值得,只是以后有空再去研究。现在我的疑点是不知静压箱的尺寸怎么定,有这方面资料吗?
 楼主| 发表于 2016-7-24 22:06:35 来自手机 | 显示全部楼层
波博付 发表于 2016-7-24 11:39
加装减振帆布软连接于静压箱与风柜之间

这些基础设施都健全,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 15:36 , Processed in 0.060685 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表