格力1匹定频整机运行但制冷差,室温30℃出风口温度26℃左右,运行压力5.5kg电流3A左右偏小,挽过压机及风扇电容,细管不凉微热粗管感觉不太凉结微露不滴水,内机风量大,内外热交挽干净,连接管也查过没发现有拆扁的地方,是什么情况引起制冷差呢?
发表于 2016-7-23 18:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
你检查粗管三通截止阀是不是坏了
发表于 2016-7-23 18:23:43 | 显示全部楼层
是不是串气了......
发表于 2016-7-23 18:30:57 | 显示全部楼层
四通阀是不是串气了
发表于 2016-7-23 18:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-23 18:39:51 | 显示全部楼层
四通阀串气了吧
 楼主| 发表于 2016-7-23 18:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
单冷机没有四通阀,关掉细管阀压机能抽到负压,抽到表的负压到底
 楼主| 发表于 2016-7-23 18:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-23 18:23
是不是串气了......

周老你好非常感谢你的回帖。这台机是单冷机没有四通阀,关掉细管阀压机能抽到负压,能抽到表的负压到底。
发表于 2016-7-23 19:04:11 | 显示全部楼层
yy08zz 发表于 2016-7-23 18:57
周老你好非常感谢你的回帖。这台机是单冷机没有四通阀,关掉细管阀压机能抽到负压,能抽到表的负压到底。

哦.......................................
发表于 2016-7-23 19:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
yy08zz 发表于 2016-7-23 18:51
单冷机没有四通阀,关掉细管阀压机能抽到负压,抽到表的负压到底

三通阀检查过了,那么再查汽液分离器,看连接管粗管和气液分离器包有无温差,包肩以下位置温度比回气管低的汽液分离器滤网可能有些许生锈堵塞使制冷剂流通不畅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:12 , Processed in 0.062779 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表