格力5P空调外机启动几秒就停

[复制链接]
发表于 2016-7-23 15:05:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调开机后内风机运转正常,外机启动2秒就停了,而且是风机和压缩机都停,拆开外机壳看到风机和压缩机被别人改成同步启动的了,这倒不影响现在使用,测量外机环温、管温和排气管温都正常,高压、低压开关也都正常,强制启动压缩机制冷,就直接奔内机检查,查环温和管温也都正常,查内外连接线也都正常,之前对调过火线也是这样,电压也正常肯定没问题,也没有显示什么故障代码,接下来不知道查哪了,恳求各位同行指点迷津
发表于 2016-7-23 15:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
电流测没??是否保护了
 楼主| 发表于 2016-7-23 15:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-23 15:42
电流测没??是否保护了

谢谢您的回复,压缩机可以强制启动,而且可以制冷,会跟电流有关吗?
发表于 2016-7-23 16:34:17 | 显示全部楼层
有很大可能是过电流或检测件
发表于 2016-7-23 16:42:09 | 显示全部楼层
传感器阻值好不代表其回路都好,还需量一下电压。