楼主: popiop126

解决空调水分多,脏堵没有完全堵死。

[复制链接]
发表于 2016-7-23 21:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
用过,连接在回气管上48小时候内机不结冰,压力正常,收氟,拆过滤器,接回气管,开阀门,开机,用了几年没有找我!
发表于 2016-7-23 22:00:03 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2016-7-23 12:18
水分过多可以用,把里面的硅 胶拿出来,用丝 袜包女   人的大 姨 妈巾放里面,那东西吸水能力超强。胀堵一 ...

这位师傅好见解!
发表于 2016-7-23 22:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
完全可以,但是要加硅胶在里面才有过滤水份的作用,我也用过2次还不错的!
发表于 2016-7-23 22:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
系统水分大时加入大过虑器能起到除水分的作用是得多循环些时间。
发表于 2016-7-24 00:00:40 | 显示全部楼层
以前当学徒的时候师傅用过比你这个还要大
发表于 2016-7-24 00:05:05 | 显示全部楼层
怎么才知道系统内水分多了
发表于 2016-7-24 07:39:31 | 显示全部楼层
最好接在高压出口的地方。
发表于 2016-7-24 10:26:49 | 显示全部楼层
众信制冷 发表于 2016-7-24 00:05
怎么才知道系统内水分多了

刚开始能制冷,随着箱内温度继续下降毛细管与蒸发器连接处也是温度下降,当有水时,与该处的低温逐渐结冰缩小连接处,最终管道形成堵塞【即冰堵,在该处有明显的冰,用吹风机在这里加热吹风,你会看见开始结霜同时也会听见制冷剂的流动声】;如果在压缩机低端接入有压力表时,应该显示负压。当然蒸发器管内有一处积水同样也会形成冰堵。
发表于 2016-7-24 10:39:00 | 显示全部楼层
办法不错,学习了。
发表于 2016-7-24 19:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
popiop126 发表于 2016-7-23 20:24
感谢各位。不知道为什么我无法一一回复,只能在这回。该过滤是在马云那买的,价格是21谢谢。

是淘宝网吗?是叫外挂过滤器吗?