格力小金豆挂机,热保护,求解

[复制链接]
发表于 2016-7-22 21:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷压力4公斤 ,电流5.7A,开半小时左右跳热保护,再加制冷剂到5公斤,电流到6.8A,20分钟左右就会跳。风机电容换了。转速正常。压机电容30uf。容量已经下降到22uf 换了个35uf的。压机热保护也换了,没办法了,一次性的杯子加了一杯冷冻油进去。再放掉一些氟利昂,。开机一个小时没跳热保护。但是压机手感有点烫。估计明天还会打电话来去修。打算明天把热保护去掉。各位师傅有好的建议吗》?或者好的办法吗?谢谢各位大师
发表于 2016-7-22 22:09:14 | 显示全部楼层
然后格力空调爆炸就又上新闻了。。。实在不行就说一小时热保护正常的,收费是加冷媒的。。。
发表于 2016-7-22 22:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
冷剂多了吧?我见过有些机器加冷剂多了,制冷给力,但是不久就热保护了
发表于 2016-7-22 22:37:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-22 22:47 编辑

你要是想让客户找你麻烦的话,那你就把热保护去掉  

(你要是把热保护取了,空调线路着火的可能都有)



你这样的思路是从哪儿学的?

要是热保护能省去,厂家就不要了,装那东西难道是增加配重吗?

我说话难听,但都是为你好
发表于 2016-7-22 23:11:20 | 显示全部楼层
楼主真的大胆,要是R32的话可能就危险了,什么都乱加乱换。如果电压和散热正常那是毛细管微堵了
发表于 2016-7-22 23:21:53 | 显示全部楼层
夏天用电高峰期,导至220伏电压拉低,压缩机电流增大,热保护动作。希望认真核查。
发表于 2016-7-22 23:36:58 | 显示全部楼层
压机电容30uf 换成35uf,压机手感有点烫是正常的
 楼主| 发表于 2016-7-23 08:21:45 | 显示全部楼层
外机放在地上,阳光可以暴晒到,其他没地方可以放
发表于 2016-7-23 09:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
小金豆是23的机子,配电容是25到30,你换35大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:08 , Processed in 0.056263 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表