电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2479|回复: 4

求教 格力空调显示F0

[复制链接]
发表于 2016-7-22 19:39:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-7-22 22:25 编辑

格力空调f0
发表于 2016-7-22 19:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
看看是否缺氟或系统堵了
发表于 2016-7-22 20:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
测下系统压力,加点氟试试
发表于 2016-7-22 20:11:35 | 显示全部楼层
f0 是缺制冷剂
发表于 2016-7-22 21:12:59 | 显示全部楼层
F0有可能是缺制冷剂,但变频机电子膨胀阀出故障时也有此现象。
发表于 2016-7-25 17:52:16 | 显示全部楼层
排空410然后抽空定量加制冷剂试试看会好吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 18:51 , Processed in 0.051799 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表