志高变频柜机外机不启动

[复制链接]
发表于 2016-7-22 14:30:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    空调上电启动,内风机转,外机不转,几分钟后显示F1故障代码,内机也停止!测量外机接线端子NS直流 0V,端子LN220v!外机板继电器不断跳!外机板红灯亮三秒断开内机接线端子测量端子NS17V不变!
IMG_20160722_124622.jpg
IMG_20160722_124552.jpg
IMG_20160722_124041.jpg
IMG_20160722_124018.jpg
发表于 2016-7-22 14:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
先换连接线
发表于 2016-7-22 15:36:02 | 显示全部楼层
如果换线不能排除故障,就检查内外机电路
发表于 2016-7-22 15:55:24 | 显示全部楼层
低压多少  压力低也不启动
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
运美黄林 发表于 2016-7-22 15:36
如果换线不能排除故障,就检查内外机电路

连接线测过了,没断,没短路!
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
夏邑 发表于 2016-7-22 15:55
低压多少  压力低也不启动

开不了机,低压测不了,而且,外机板继电器一直在跳,不像缺雪种啊!?
发表于 2016-7-22 21:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
通信线换下看看