如题上门到用户家说机器开机一会闪黄灯,打空调发现内风扇电机不转,制冷管路开机也结霜,5秒钟后停止运行,拔下电机的供电线,测量只有2根线路是相通的。告知用户说电机坏了要换个,第2天带个电机上门去换了(因为电机是通用的电源线和原来的不一样在家的时候就调换了一下)电机安装好开机远转发现电机远转了一下有停下了之后又转了,20秒钟后闪烁黄灯,用户说原来之前就这样过了一段时间就彻底的不转了,我心想难不成电脑版也坏了,打电话求救师傅,说调换下信号线,3根信号线依次的调换终于在信号的左右2根线上调换成功,开机远转了10分钟没有出现问题,就是感觉制冷效果不是很好应该有点缺氟,准备想加氟的看了下外机够不找,又没有梯子先叫用户用着,然后收钱回家,今天5点钟用户就打电话说不行,开机半个小时左右又想之前那样子了,转转停停,用户没有敢开怕把电机烧了,我打电话给师傅说内风机电容换了试试,或者传感器,                                                 请教一下这个空调是不是电容坏了还是其他的问题,本人是新手刚刚出师,很多问题搞不懂,
发表于 2016-7-22 10:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
是电机不同吧
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:15:41 | 显示全部楼层

电机不是一样的
发表于 2016-7-22 10:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
只要内机风机不转 第一要测电容
发表于 2016-7-22 12:03:52 | 显示全部楼层
要是老式机子看一下电脑版风扇回路继电器脚有没有脱焊。
 楼主| 发表于 2016-7-23 10:45:04 | 显示全部楼层
XIEOL 发表于 2016-7-22 10:23
只要内机风机不转 第一要测电容

电容已经换了可以使用就是用户说机器用遥控器关了还可以听到风机转动的声音,转的不是很快,转一下停一下,有时转有时不转
发表于 2016-7-23 12:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
电脑板坏了。或线路接触不良。