电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1903|回复: 6

求解释各位师傅!!!

[复制链接]
发表于 2016-7-21 22:46:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有个冷库压缩机谷轮20P要求负18的,以前漏雪种修好。现在开机低压压力从1.2kg很快回到零跳低压保护  ,高压15kg。环境温度29度风冷 丹佛斯4号阀芯  阀体 阀芯换过  。电磁阀过滤器没问题管路有点脏   会不会是回气管堵或者是气液分离器坏。那位师傅遇到过
发表于 2016-7-21 23:23:23 | 显示全部楼层
用哪种制冷剂?按R22如果管道不堵就是冷剂不够
发表于 2016-7-22 07:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
不是堵就是制冷剂不够还有膨胀阀坏
 楼主| 发表于 2016-7-22 12:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
是R22的因为不是我在修。我怀疑堵,因为漏雪种很长时间了管路肯定脏
发表于 2016-7-23 09:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
20匹的机器这个膨胀阀小了吧!
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:46:37 来自手机 | 显示全部楼层
133020 发表于 2016-7-23 09:43
20匹的机器这个膨胀阀小了吧!

换了6号的还是不行,氮气吹管好了。
发表于 2016-7-25 20:32:55 来自手机 | 显示全部楼层
徐志华123 发表于 2016-7-23 20:46
换了6号的还是不行,氮气吹管好了。

用氮气吹好了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册