冷库降温缓慢!!!!急

[复制链接]
发表于 2016-7-21 11:00:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚来这公司,发现有个-18的冷库,以前据说可以去到-20。现在降到15.9就很难下去了。10p比泽尔活塞机。高压15,低压0.9。油位镜看不到油翻滚,供液管一直抖动!
发表于 2016-7-21 11:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-21 11:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
有何根据?
发表于 2016-7-21 14:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-21 22:20:23 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-21 14:19
供液管之前之后都是粗管,要堵都难,出现抖动是节流不平稳,另外—18℃的使用温度设计温度要在—25℃,那么 ...

还有没说的。这个冷凝器是风冷的。而且现在压缩机油镜已经看不到油翻滚了。是不是跑油或者有漏呢
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
为啥没人????????