乐声空调15分钟热保护,压力电流同时上升。

[复制链接]
发表于 2016-7-20 21:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 白云城主 于 2016-7-20 21:54 编辑

乐声空调冷暖机KFR-27W,原来的故障是开机5分钟外机压缩机和散热风扇就停了,检查雪种不够,补加后风扇不停了,但压缩机很烫,15分钟左右热保护,检查25UF和1.2UF电容很正常,散热器清洗的干干净净,还是一样。于是把机器拆了回来,跟客户说可能是四通阀不好,拆掉算了,反正广州很少用制热,把四通阀拆掉,直接连通,还是一样,电流慢慢的由4.5A上升到7.5A,压力由4公斤慢慢的上升到6公斤,就在回气管慢慢的变冰凉的时候,压缩机就保护了,风扇一直转动,风速很正常,最热的时候吹出来的风48度左右,环境温度33度。
发表于 2016-7-20 21:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
是不是进空气了
 楼主| 发表于 2016-7-20 21:53:03 | 显示全部楼层

没有,先抽真空,后加雪种。
发表于 2016-7-20 22:08:39 | 显示全部楼层
白云城主 发表于 2016-7-20 21:53
没有,先抽真空,后加雪种。

换过冷组件
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:10:20 | 显示全部楼层

请问是毛细管吗,还是过滤器。
发表于 2016-7-20 22:28:50 | 显示全部楼层
电流慢慢的由4.5A上升到7.5A,压力由4公斤慢慢的上升到6公斤,

请问师傅,这压力是大管阀的压力吗?
发表于 2016-7-20 22:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-20 22:28
电流慢慢的由4.5A上升到7.5A,压力由4公斤慢慢的上升到6公斤,

请问师傅,这压力是大管阀的压力吗?

看着看着怎么感觉好像回气管有问题呢?是不是回气管阀没开完
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:36:14 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-20 22:28
电流慢慢的由4.5A上升到7.5A,压力由4公斤慢慢的上升到6公斤,

请问师傅,这压力是大管阀的压力吗?

是的,就是大管的压力。您给分析分析,看看是哪里的问题。
发表于 2016-7-20 22:44:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-20 22:47 编辑
白云城主 发表于 2016-7-20 22:36
是的,就是大管的压力。您给分析分析,看看是哪里的问题。


压机电容你已经换过了

我觉得这问题,应该先检查外机手感单向阀,毛细管有没有温差,确认正常后,那就是压机不良
发表于 2016-7-20 22:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
内换热凉度均匀吗?够凉不。感觉还是F少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 13:28 , Processed in 0.062419 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表