求教:老格力柜机

[复制链接]
发表于 2016-7-20 16:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   早两天遇到一个老格力50柜机,说是内机结冰。我一听,大家和我想的一样,缺F了,开机,接压力表,2.5个压力,可感觉外机的风有点的热,先不管它 ,加F吧,不对呀,光见F 进去,压力怎么不升呀,粗管已经很凉呀,去拆开内机,发现分液器分出三根毛细管,有一根的后部基本是常温的,一根后部很凉,还接霜,我试着把粗管阀门关小,压力升,不结霜了,难道说是毛细管有堵了?外机风热,说明压力高了吧,这个机器不是缺F,是不是毛细管堵了?现在机器在使用,我等着高手指点,再去修理
 楼主| 发表于 2016-7-20 16:59:37 | 显示全部楼层
版主指点一下。你的文章我看了很多,这个问题我还没有想通
发表于 2016-7-20 20:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器脏了
发表于 2016-7-20 20:08:37 | 显示全部楼层
恐怕是室内机细管子上去的莲花座(过滤器)堵了,或者是那根常温的毛细管堵了.........
仅供参考
发表于 2016-7-20 21:41:52 | 显示全部楼层
我曾经在这种状态下,让换向阀通电,反向冲开堵点,反复几次,通电时间几秒钟不能太长,机子能恢复正常。