和大家分享一个屡烧电泵例子

[复制链接]
发表于 2016-7-20 08:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
某单位有一台50KVA变压器给20间办公楼3套家属院和一个380v2.2kw潜水泵供电当时供电形式一相供办公楼一相供家属院水泵安装自动上水装置有一天水泵又怀了本人用电笔测三相电两相亮一相不亮原因是三相供电严重不平衡造成中性点位移把变压器中性点接地线烧断才引出屡烧电泵事故
发表于 2016-7-20 08:52:41 | 显示全部楼层
看得累不,没标点符号,好晕啊
发表于 2016-7-20 09:09:48 | 显示全部楼层
木错木错有一气喝一瓶白酒的感觉
发表于 2016-7-20 09:34:49 | 显示全部楼层
最后如何解决不平衡的问题
发表于 2016-7-20 18:07:09 | 显示全部楼层
楼主分析的很对。
发表于 2016-7-21 09:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
你要搞清楚!三相电机怕断一相不怕中性点怎么样。
发表于 2016-7-24 19:44:37 | 显示全部楼层
这个应该是三相负载分配不平衡造成的,也就是三相电流相差太大造成的。引起中性线电流超载。
发表于 2016-7-25 07:08:19 | 显示全部楼层
楼主分析的很对。 赞。
 楼主| 发表于 2016-7-26 20:38:21 | 显示全部楼层
找电工重新分配负荷,加大变压器中性点接地线截面积,问题彻底解决
发表于 2016-8-3 09:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
想说的楼上都说了。