老美的美的2P挂机制冷差

[复制链接]
发表于 2016-7-19 20:48:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教,外界气温30℃,外机晒不到太阳,通风良好,电压稳定225V,开机后压缩机启动非常慢,制冷很差,微凉而已,外机风扇转速很慢,过一会热保护外机停机,更换风机电容后转速正常,压机启动,蒸发压力0.45,细管结露很冷,粗管凉,温度比较之前有所进步,但还是不太冷,外机散热片干净,铜管干净无油,有一段铜管保温没了,用厚海绵包裹,内机过滤网清洗干净,内机风机转速正常,整个铜管都很圆没有压扁到地方,压机运转了所以压机电容没有看,不知道什么原因制冷效果很一般,空调使用环境靠近海边,湿度盐份比较大,压机外壳有少部分生锈,此地的其他机器上电机电容损坏较频繁,会不会是压机电容老化导致的功率不够呢
发表于 2016-7-19 21:33:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-19 22:08 编辑

看看内机蒸发器结露情况再说,



热保护要综合分析
 楼主| 发表于 2016-7-19 21:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-19 21:33
看看内机蒸发器结露情况再说,
结露不满为缺制冷剂

继续加制冷剂后压力增加到0.6,粗管温度接近常温,细管温度升高,这种情况是堵了吗
发表于 2016-7-19 21:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
外机拆开看看
发表于 2016-7-19 21:50:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-19 22:10 编辑
cxmjxhcc 发表于 2016-7-19 21:41
继续加制冷剂后压力增加到0.6,粗管温度接近常温,细管温度升高,这种情况是堵了吗


加制冷剂也不是你这么加法吧! 一下子就从0.45加到0.6了呀!

让你看蒸发器结露情况,你一直没说

平衡压力,
发表于 2016-7-19 21:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
看看内机结露情况
 楼主| 发表于 2016-7-19 21:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-19 21:50
看看 外机热交换器,脏不脏

上面写过的,外热叫很干净,直接可以透过散热片看到对面,这里下雨频繁,几乎没有灰尘堵塞
发表于 2016-7-19 21:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
请问高低压都打开了么?
 楼主| 发表于 2016-7-19 21:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
POCO1984 发表于 2016-7-19 21:55
请问高低压都打开了么?

确定都打开了,而且现在可以稳定运行很长时间,就是效果很差
发表于 2016-7-19 22:27:18 | 显示全部楼层
你看下外风机转速是不是慢了,检查下风机电容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 11:46 , Processed in 0.060084 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表