我前几天收了一台志高空调回来,大1.5匹,冷暖,当时也是我修的,是压缩机坏了,我去二手市场买了一个旧的压缩机换上去,抽空了,氨加到0.5,制冷是没问题了,但我发现压缩机差不多运行20分钟烫的厉害还不会停机,(拿一盖水倒上去冒水蒸气)散热片也很烫,我不敢再开了,不知道会不会爆炸,所以我就来问问师傅们,这正常吗?压缩机会不会爆炸?压缩机正常运行多长时间过热保护算正常?
P60719-165437.jpg
发表于 2016-7-19 17:01:53 | 显示全部楼层
爆炸是不会的,试机时外机外壳有没有盖好。不盖好当然要烫。
发表于 2016-7-19 17:03:32 | 显示全部楼层
把壳子装好试试
发表于 2016-7-19 17:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
外风机没转吧
发表于 2016-7-19 17:14:35 | 显示全部楼层
只要机器正常
不管压缩机运行多长时间,都不应该热保护,
 楼主| 发表于 2016-7-19 17:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
问题找到了,应该是制冷剂加多了,制冷剂压力0.6多,我放到了0.5,现在散热片没那么烫手了,正常吧!我把外机用高压水枪洗了下,虽然压缩机还是很烫手,不会停,就这样用吧!谢谢各位师傅。
发表于 2016-7-19 18:47:38 | 显示全部楼层
外壳不装好怎么把热量抽出去呢,另外启动电容要配对,大了肯定发热