查看: 10792|回复: 16

一工厂中央空调温度最低只能降到28度,实际环境测得27

[复制链接]
发表于 2016-7-19 00:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.png 2.png 5.png 4.png 990999.png
压缩机形式: 水冷柜机,型号:ewp35ab2a
制冷剂类型: r22
压缩机运行时的负荷:  压缩机测的低压压力4.5KG  ,高压没测。
蒸发压力: 不知测那里,
冷冻水进出水温度:25度,
冷凝压力:不知那里测的,
冷却水进出水温度27:  这台机前天去通水泡了,洗水塔了, 原来一直在29度。通水泡了,洗水塔后今天去时。,一直在28度。实际环境测得温度27度,,
今天去时,他的管理员说,温度降不下来。一直在28度。以前他说是天气热时就压机跳了不工作了,
发表于 2016-7-19 05:50:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-19 07:56:22 | 显示全部楼层
这种水塔 我以前在工厂见过,像这种情况,都是外发到外面请专业的师傅把水塔  管道清洗一遍,一般都能解决问题,再不行就来检修是什么问题
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:00:48 | 显示全部楼层
瑞祥维修2016 发表于 2016-7-19 07:56
这种水塔 我以前在工厂见过,像这种情况,都是外发到外面请专业的师傅把水塔  管道清洗一遍,一般都能解决 ...

水塔洗过了,管道也用药水洗过了,才降了一度
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:54:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 gusfmu 于 2016-7-19 10:55 编辑

想问一下,中央空调出风口的温度是多少度的,一般  水系统,F系统,风系统。这三个方面去查的,水流量正常,管道洗过了,水的压力0.05MPA  只开一个水泵的话,两个水泵的话,压力0.1MPA, 进水温度25。出水27度,   F 低压4.5KG 。回风系统还没查的,
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:57:25 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-7-19 05:50
看看高压保护设定合适不

压机没有停呀,没有因为高压保护而停机了,导致温度降不下来。三个压机,一直在工作的,温度就是降不下来。
发表于 2016-7-19 11:28:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-19 20:13:21 | 显示全部楼层
进水25 出水27?在制热么?你蒸发器是不是没洗干净,或者缺氟
发表于 2016-7-19 20:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-19 20:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 12:20 , Processed in 0.071213 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表