电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: renkaiyuan64

配电箱化霜制冷灯全亮,不启动

[复制链接]
发表于 2016-7-25 10:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
首先化霜时,制冷应停止。温控输出信号问题,两个灯都亮,看看两个接触器没问题,就是温控坏了
发表于 2016-7-25 16:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
温控器保护或压差保护动作。
发表于 2016-7-25 20:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
查看主板是否输出电流给继电器,如果有输出电流那你就查一下继电器的接触情况
发表于 2016-7-26 20:22:55 | 显示全部楼层
水除霜,还是电除霜?
发表于 2016-7-26 20:23:29 | 显示全部楼层
其次,为啥不装个热继电器呢?
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:00:25 | 显示全部楼层
感谢大家,原因找到了,化霜和制冷的接触器线圈是并联的,线圈220V触点虚接,有时通有时断开,不通的时候制冷化霜两个等都会亮,此时线圈不通电,压机也就不启动了。

大厂出来的配电箱也会有这种问题,以后回来货了都得检查一下
发表于 2016-8-11 11:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
有没有融霜保护
发表于 2016-8-14 21:50:23 | 显示全部楼层
这个220V虚接的端子应该是N端吧,不然不会全亮,L端都是分开控制的,只有N端是公共的