今天去冰种遇到怪故障高低压管冒汉滴水

[复制链接]
发表于 2016-7-18 19:50:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今下午五点多钟去加冰种遇到题目头的怪事,开机能制冷内机冷风不是很好,接管看压力4公斤多点接下来加了一小屏进去压力反而还低一点4公斤,制冷效果也是一样,有时能看低压管有霜,无解天近黑了,明天继续,大家有那里问题?
发表于 2016-7-18 20:12:03 | 显示全部楼层
估计会不会毛细管堵一部分了
发表于 2016-7-18 20:24:21 | 显示全部楼层
内机散热不良啊
发表于 2016-7-18 20:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
测一下电流正常不,内外热交换如何?
发表于 2016-7-18 20:39:29 | 显示全部楼层
液加多了,内机通风不好,或连接管粗管有弯折不畅通。