电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 89污

长虹精准控温F6故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-20 12:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
碧鸡桥-蜀龙 发表于 2016-7-19 13:41
测量一下NS之间的通讯电压是否在5-20V跳变,如果测量电压5-12V判断为内机问题,12-20V判断为外机主板或机组 ...

电压在12到20v摇摆,控制板上的5v15v电压都正常,300v电压也有,有两块板,应该换模块板还是电源控制板?
发表于 2016-7-25 18:50:09 | 显示全部楼层
首先确定加长管线没,如果没有先换外机主板
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,空调前几天已经修好了!内外机连接线轻微漏电导致的!因为地线也漏电所以把地线并作信号线故障依旧!瞎折腾了~
发表于 2016-8-15 21:17:45 | 显示全部楼层
碧鸡桥-蜀龙 发表于 2016-7-19 13:41
测量一下NS之间的通讯电压是否在5-20V跳变,如果测量电压5-12V判断为内机问题,12-20V判断为外机主板或机组 ...

大师能否解释下电压背后的原因 ,根据什么来判断的   ,  求解
发表于 2016-8-16 08:57:26 | 显示全部楼层
公司的内部资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:25 , Processed in 0.045430 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表