开机室内机风扇有转。但室外机不工作,测量外机S端和N端用直流档有110V,用交流220V档有36V,但电压都没有跳变。N和L端有220V电压。外机板P和N端有290V直流电压,请问是外机板还是内机主板问题。没修过变频。请各位老师指教。
发表于 2016-7-18 12:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
|110v有点高,一般24伏跳变,取掉外机线再测,若还是不变内机问题。
发表于 2016-7-18 12:56:06 | 显示全部楼层
恐怕是内机板坏了.............................
发表于 2016-7-18 13:07:47 | 显示全部楼层
内机或内机通讯线断。
发表于 2016-7-18 16:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
看看内机主板
发表于 2016-7-18 16:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
更换外机版保证让你解决问题。如果想知道是什么地方坏了,你打开外机盖,数一下黄灯闪烁几次,我来告诉你具体什么地方坏
发表于 2016-7-18 16:09:44 | 显示全部楼层
信号线电压固定不变  没有意外是内机主控板故障
 楼主| 发表于 2016-7-18 19:41:26 | 显示全部楼层
ilksm 发表于 2016-7-18 16:08
更换外机版保证让你解决问题。如果想知道是什么地方坏了,你打开外机盖,数一下黄灯闪烁几次,我来告诉你具 ...

外机主板灯都不亮。
 楼主| 发表于 2016-7-18 19:42:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨冬林 于 2016-7-18 20:47 编辑
西安周涛 发表于 2016-7-18 12:56
恐怕是内机板坏了.............................


明白了,谢谢周老师。
发表于 2016-7-18 20:54:49 | 显示全部楼层
格力的变频空调,外机电器盒坏了,信号电压也是不正常的,直接更换外机电器盒,不会是内板的问题!