 楼主| 发表于 2016-7-18 11:49:44 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-18 11:35
它的面板里可以调出故障警报记录,并且不掉电就不会丢失,如果面板操作反应慢了是内存不够了,我们一般就 ...

谢谢你这么热心的回复了,,,,,又明白了,很多的,
发表于 2016-7-18 11:56:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-18 12:29:17 | 显示全部楼层
    这东东的控制系统如果是利用PLC的,才可方便的调出整个系统工作记录。
    非大型工业机组,一般地,还是能应付得了的,LZ有这个机遇,加油啦
发表于 2016-7-18 12:32:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaoshen8888 于 2016-7-18 12:41 编辑

光从你这个到夏天压机会停机可能有几点  你所说的塔水脏产生的冷却水过滤器堵塞  冷却塔的填料脏使水温降不下来上升到空调设置冷却水上限温度报警停机  空调冷凝器管不通畅  水流量(压力)降低使得流量开关关闭报警停机   加制冷剂是要根据空调所用制冷剂的蒸发压力与温度和所需温度来加的 一般中央空调载冷水在6-8度加上管子导热因数制冷剂的蒸发温度因在3-4度所对应的压力   至于报警信息在空调的程序里都有你只要在显示屏里查找可以了机器断电后它不会丢失的因为它和电脑主板一样有备用电池
发表于 2016-7-18 12:36:32 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-18 11:12
论坛里,关于大型中央空调的详述太少,

希望有人图文并茂详细解说维修注意事项,

回复中的图片怎样发请详解
发表于 2016-7-18 12:55:43 来自手机 | 显示全部楼层
洗水泡2000啊,经常几百块就洗了,亏大了
 楼主| 发表于 2016-7-18 13:08:46 | 显示全部楼层
zhixinzhi2008 发表于 2016-7-18 12:55
洗水泡2000啊,经常几百块就洗了,亏大了

我1500,都亏了,
 楼主| 发表于 2016-7-18 13:11:58 | 显示全部楼层
懂点点电 发表于 2016-7-18 11:56
造成压缩机保护的原因很多,从水系统来说,冷却水流量不足,冷凝器换热不良,都会造成压缩机排气高温或高压 ...

下午去时,再记一下,
发表于 2016-7-18 13:34:18 | 显示全部楼层
上次去修一台开利中央空调,R410的.,有个高压头漏,才1000块,还有一台,R22的,也是外面被碰坏了,也是查漏和加氟才1200呀,人家还说你的价格贵
发表于 2016-7-18 16:31:11 | 显示全部楼层
看水压没什么用!要看系统高压是多少?通常20KG就保护了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:53 , Processed in 0.055341 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表