楼主: 402190593

格力柜机哪里漏了?

[复制链接]
发表于 2016-7-18 16:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
压力打高点
发表于 2016-7-18 18:25:07 | 显示全部楼层
漏了这么快还找不到漏点吗?
发表于 2016-7-18 19:26:48 | 显示全部楼层
我也碰到一样情况,铜管接口都查边没找到问题,最后系统打压二十八公斤后,关掉二,三通阀第二天压力表显示掉下来了,拆掉内机外壳,涂洗洁精液,发现U型弯有气泡。你的9公斤压力是小了。查不出的。
发表于 2016-7-18 20:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果是格力小绿洲一类的,有可能内机穿孔
发表于 2016-7-18 20:55:53 | 显示全部楼层
454779148 发表于 2016-7-18 08:15
是不是加氟口或钠子漏呢……

有可能,因为我也碰到过,用洗洁精,高点泡沫试试看。注意观察
发表于 2016-7-18 21:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
内机压力小了,至少2.0m
发表于 2016-7-18 22:24:05 | 显示全部楼层
徐建策 发表于 2016-7-18 12:28
截止阀看过么 螺丝上没上紧

对,要注意细节,我碰到过 螺帽没拧紧漏的。
发表于 2016-7-18 22:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
三天漏光,说明漏点还是比较大,多仔细看看
发表于 2016-7-18 23:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
本人修过一台格力两匹柜机,跟楼主故障相仿,最后查到是内机蒸发器最下一根管子漏。要打压泡到水里才看得出来。希望对你有帮助
发表于 2016-7-19 12:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
直接把f加到位,然后停机捡漏。这时基本都能检查处理,然后开机收f。处理漏点。。。。