电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9198|回复: 4

奥克斯空调运行时内风机嗡嗡响就像变压器的交流生

[复制链接]
发表于 2016-7-18 05:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用螺丝刀把调速用的双向可控硅短接以后。嗡嗡响的声音就没有了。转速快了一些。双向可控硅换过了也不行。是不是要重点检查过零检测电路的几个二极管和三极管?谢谢师傅们,请给予帮助。
 楼主| 发表于 2016-7-18 05:47:41 | 显示全部楼层
内风机嗡嗡响的时候可以调速的,能转的。插上插头,不开机,没有响声。
发表于 2016-7-18 21:13:46 | 显示全部楼层
这个响声如你所述应该与转速有关,快的时候没有,本人猜想与电机轴承缺油有关。
发表于 2016-7-18 21:23:22 | 显示全部楼层
电容坏了没有啊!
发表于 2016-7-18 22:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
电机胶套老化
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:43 , Processed in 0.048917 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表