2匹山寨机,细管凉,粗管冷,压力7.0

[复制链接]
发表于 2016-7-17 14:20:50 | 显示全部楼层
听不明白,两匹电流有些低啊。
发表于 2016-7-17 14:33:43 | 显示全部楼层
7.0是什么MPA还是什么
发表于 2016-7-17 16:50:51 | 显示全部楼层
看液管头好像410的,如果是放多了。
发表于 2016-7-17 17:31:18 | 显示全部楼层
50柜机吧,应该是缺氟。
发表于 2016-7-17 17:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
鱼世界 发表于 2016-7-17 12:50
他的说法是,
外机在高空上,
如果装修佬一撤场,

太奇葩的想法,在连接管接一三通出来还可以
 楼主| 发表于 2016-7-17 18:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
li1597882 发表于 2016-7-17 13:08
变频的还是定频的

定频的……
卖的说是新机
其实就是拼装的
 楼主| 发表于 2016-7-17 18:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
懂点点电 发表于 2016-7-17 13:49
楼主,当时的海鲜池水温多少呀?会不会是当时水温高?

当时水温显示27度,后来放到4.5斤的时候,细管结霜
 楼主| 发表于 2016-7-17 18:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
yandy1234 发表于 2016-7-17 14:04
是不是不要用内机,直接10米铜管仍水里?多大的管子十米?外机怎么控制的。

不用内机,内机用纯钛的蒸发器代替,
 楼主| 发表于 2016-7-17 18:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-7-17 16:50
看液管头好像410的,如果是放多了。

410与22的接头不一样
 楼主| 发表于 2016-7-17 18:05:36 来自手机 | 显示全部楼层
胡李是 发表于 2016-7-17 14:20
听不明白,两匹电流有些低啊。

2匹的电流应该正常吧