查看: 5000|回复: 23

2匹山寨机,细管凉,粗管冷,压力7.0

[复制链接]
发表于 2016-7-17 12:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 鱼世界 于 2016-7-17 12:22 编辑

那天一朋友装了台2匹山寨机(无标识,无厂家,无电话)
是安装在海鲜池上的
2匹外机(铜管10米)
装好后排空10左右
开机约20分钟
细管凉,粗管冷,压力7.0,电流6.5A

粗细管不结霜
都是版 主说的那种
细管潮,凉
粗管露,冷
的那种状态
后来朋友放氟
我劝他不要放

初步判断
1:有可能外机散热风扇前面的百叶窗挡着散热
2:在蒸发器的位置(12厘铜管开个个口,插了个加氟口,会不会插得过深,阻碍了雪种的流动)
3:排空不彻底

P60713-204427.jpg
发表于 2016-7-17 12:33:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-17 12:35:55 | 显示全部楼层

这个是批发部那里加的,他没加氟
发表于 2016-7-17 12:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
在蒸发器那插加氟管干嘛
 楼主| 发表于 2016-7-17 12:50:59 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-17 12:45
在蒸发器那插加氟管干嘛

他的说法是,
外机在高空上,
如果装修佬一撤场,
以后没梯子上去检修,
所以在蒸发器位置焊了个检查口,是直接烧个洞,插入阀门的,怀疑插得深了阻碍流动
发表于 2016-7-17 13:08:49 | 显示全部楼层
变频的还是定频的
发表于 2016-7-17 13:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂是R22的那一定是充多了。
发表于 2016-7-17 13:49:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-17 14:04:36 | 显示全部楼层
是不是不要用内机,直接10米铜管仍水里?多大的管子十米?外机怎么控制的。
发表于 2016-7-17 14:19:11 | 显示全部楼层
描述不清楚.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 03:31 , Processed in 0.068306 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表