楼主: 红日6809

美的5匹空调不制冷。

[复制链接]
发表于 2016-7-17 19:23:44 | 显示全部楼层
金庸之雪山飞狐 发表于 2016-7-17 12:24
反相有可能是当地供电检修引起的

这不可能,供电部门的问题会报故障,这绝对人为的。
发表于 2016-7-17 19:58:44 | 显示全部楼层
yandy1234 发表于 2016-7-17 07:56
又学一招。
以前只知道相序不对机子会报警,不会启动。原来还会反转不排气啊!

渦卷式,螺旋式,離心式反轉就等於沒壓縮而伴隨不正常聲音
发表于 2016-7-17 20:02:34 | 显示全部楼层
小吴快修 发表于 2016-7-17 15:34
高手所见略同,第一感觉就是相序反了

高手就算不上,遇到这问题感觉很重要,因为比较容易犯的毛病,特别是移机之后的而且还是五匹的,这是很容易知道的。说真的,我还没自己遇到过。还是学徒的时候和师傅一起就遇到过了,所以就记得特别牢。
发表于 2016-7-17 21:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
反相我也遇到过格力5匹机,原因是线路被勾机挖断了,重新接线期间没开空调,不过也真是的,这机器也舍不得装个相序保护器。
发表于 2016-7-17 21:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
铜头质量差,鉴定完毕。
发表于 2016-7-17 21:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
拧螺丝的真有劲啊,我就拧不爆没那么大力量
发表于 2016-7-17 22:33:24 | 显示全部楼层
我看见定量加氟就想给他一巴掌  哈哈哈
发表于 2016-7-17 23:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
品牌三相空调都装有相序缺相保护。