请教:空调机是怎么打压试漏。

[复制链接]
发表于 2016-7-15 22:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
工程上压力容器打压试漏,是不允许打气,都是打水或液体,空调机不能用水吧,是怎么弄?请师傅们传教。谢谢!!!
发表于 2016-7-15 22:33:23 | 显示全部楼层
都是打气压  难不成用水啊  直接报废
发表于 2016-7-15 22:36:48 | 显示全部楼层
用氮气试压
 楼主| 发表于 2016-7-15 22:37:36 | 显示全部楼层
鸿途电脑电器 发表于 2016-7-15 22:33
都是打气压  难不成用水啊  直接报废

打气会炸,打水不会,安全。
发表于 2016-7-15 22:41:57 | 显示全部楼层
本人虽然工龄不长  但是没遇到过打爆的 你的连接管爆铜管也不会爆  本人最高打过24公斤压没问题
发表于 2016-7-15 22:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
用氮气试压
 楼主| 发表于 2016-7-15 22:44:49 | 显示全部楼层
鸿途电脑电器 发表于 2016-7-15 22:41
本人虽然工龄不长  但是没遇到过打爆的 你的连接管爆铜管也不会爆  本人最高打过24公斤压没问题

可能铜管允许用气试压。
发表于 2016-7-15 22:46:57 | 显示全部楼层
用旧冰箱压缩机 打压就行
发表于 2016-7-15 22:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-15 22:58:50 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-15 22:54
我个人一般的检漏就是直接制冷剂充压1.0MP不小了,冰箱打压用高压打气筒前提是制冷剂放干净升压前要打气排 ...