变频空调开机3分钟左右压缩机停机求救

[复制链接]
发表于 2016-7-14 23:10:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一格力KFR-35W/R02-03变频的,经检查开机3分钟左右压机停机,十几秒后外风机停机,停机5分钟左右后压缩机重新启动,3分钟后又停机,测量到停机电流为3.1A左右,停机前压力6个压左右,停机前听压缩机运转频率在慢慢加大,停机后室内机运转正常,据客户说此机移机前正常,找村里面的维修工移机后就出现这样的问题,传上变频板上的故障指示灯闪烁情况图,度娘后无果……特来请教各位大师
发表于 2016-7-14 23:20:49 | 显示全部楼层
跑气了                                
发表于 2016-7-14 23:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
系统进空气了,全放掉重新定量加
发表于 2016-7-15 00:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
沙发板凳分析的很有道理
发表于 2016-7-15 00:51:16 | 显示全部楼层
拔掉压机线看风扇会停吗?不停应该压机问题
发表于 2016-7-15 07:20:30 | 显示全部楼层
连续按遥控灯光键四次,看显示故障代码。
发表于 2016-7-15 07:53:21 | 显示全部楼层
放掉冷剂,抽空,定加冷剂试试。
 楼主| 发表于 2016-7-15 08:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
543199935ai 发表于 2016-7-14 23:31
系统进空气了,全放掉重新定量加

我换了一样
 楼主| 发表于 2016-7-15 08:10:37 来自手机 | 显示全部楼层
宝马会 发表于 2016-7-15 00:51
拔掉压机线看风扇会停吗?不停应该压机问题

拔掉压缩机运行正常
发表于 2016-7-15 08:26:44 | 显示全部楼层
这搞不好是压缩机坏了