楼主: 维修新家电

志高空调低压管有露珠,高压管不冷

[复制链接]
发表于 2016-7-14 23:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果是冷暖机就查下有没有串气,如果是单冷的就开着机一边加或减冰种试试看
发表于 2016-7-14 23:13:18 | 显示全部楼层
制冷剂加多了
 楼主| 发表于 2016-7-14 23:20:31 | 显示全部楼层
kuangbiao 发表于 2016-7-14 23:07
如果是冷暖机就查下有没有串气,如果是单冷的就开着机一边加或减冰种试试看

刚开始的时候,我也以为是串气,把那个四通阀也换了,现像也是一样,
 楼主| 发表于 2016-7-14 23:21:48 | 显示全部楼层
冷暧型的。
 楼主| 发表于 2016-7-14 23:28:40 | 显示全部楼层

如果是制冷剂加多了,那应该加多少帕?
发表于 2016-7-14 23:34:59 | 显示全部楼层
维修新家电 发表于 2016-7-14 23:28
如果是制冷剂加多了,那应该加多少帕?

你是看着压力加注制冷剂的吗?
发表于 2016-7-14 23:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
请问你试机的时候外机就这样敞开着吗?外机全部敞开就可以认定为散热不良
发表于 2016-7-14 23:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
你应该将室外机外壳装好,再开机检查压力,多者放,少者加
发表于 2016-7-14 23:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
我怎么看外机散热器很脏的样子,很厚的灰尘呀?
发表于 2016-7-15 00:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
壳体不装,如何判定运行压力正常。铜管比出厂少一米,雪种也要相应减少